Como equipamento crítico da fonte de alimentação, a qualidade da construção do gerador de proteção afeta diretamente a confiabilidade e a segurança operacionais. Durante a construção, os procedimentos padronizados devem ser estritamente respeitados para garantir o desempenho estável em ambientes severos.
Requisitos de construção da fundação
A fundação de instalação do conjunto de geradores deve ser construída de concreto fundido com um grau de resistência não inferior a C25, e a tolerância à planicidade da fundação deve ser controlada dentro de ± 3 mm/m². O desvio da posição de instalação dos componentes incorporados não deve exceder ± 5 mm do valor do projeto, e os amortecedores de vibração devem ser instalados. A transmissibilidade da vibração deve ser menor que 0,2. O sistema de aterramento utiliza uma conexão dupla da malha de reforço de aço plano e fundação galvanizado, com a resistência de aterramento estritamente limitada a não mais que 4Ω.
Padrões de estrutura de proteção
O gabinete de proteção deve atender aos níveis de proteção IP54 ou mais altos, com uma espessura de placa de aço maior ou igual a 2 mm. As juntas devem ser soldadas continuamente, com a altura da solda nada menos que a espessura do material pai. Os louvores de ventilação devem estar equipados com telas de insetos de aço inoxidável (abertura menor ou igual a 2 mm). Os amortecedores de incêndio devem ser instalados nos dutos de entrada de ar e escape, com uma resistência à temperatura de 280 graus por 30 minutos. As entradas e as saídas dos cabos devem ser conectadas usando o conduuto flexível de explosão -, com a compressão do anel de borracha de vedação controlado dentro da faixa de 30%a 50%.
Especificações de instalação elétrica
O roteamento do cabo do gerador definido para o gabinete de distribuição deve estar em conformidade com o IEC 60502, com uma fase mínima - a - e distância do solo de 300 mm. A área cruzada do circuito de circuitos de controle de - de controle deve ser maior ou igual a 1,5 mm², e os cabos de energia devem usar o cobre - CRUZ CRUST - isolamento de polietileno ligado (tipo YJV). Uma margem de 20% deve ser reservada para a capacidade de carga atual. Todos os terminais de fiação devem ser plaqueados de estanho -, e os valores de torque devem cumprir o manual técnico do fabricante do equipamento.
Após a instalação, deve ser realizada 72 - hora - a execução do teste de carga, monitorando os principais parâmetros como vibração (menor ou igual a 4,5 mm/s) e aumento da temperatura (menor ou igual a 65k). Um sistema de documentação completo que contém registros de instalação e dados de teste deve ser estabelecido para fornecer uma base confiável para a manutenção subsequente. A implementação estrita dos padrões é essencial para a operação de longo prazo e estável de conjuntos de geradores de proteção.